Изолятор электрический, для электрической изоляции и механической связи частей электрического находящихся под различными электрическими потенциалами.
и размеры изоляторов определяются прикладываемыми к ним механическими нагрузками, электрическим напряжением установок и условиями их эксплуатации. Изоляторы линий электропередачи и открытых распределительных электрических станций и подстанций подвергаются воздействию атмосферных осадков, которые особенно опасны при сильном загрязнении окружающего воздуха. В таких изоляторах для увеличения напряжения перекрытия (электрического разряда по поверхности) наружная поверхность делается сложной формы, которая удлиняет путь перекрытия. На линиях электропередачи напряжением от 6 до 35 кв применяют так называемые штыревые изоляторы (рис. 1 ), на линиях более высокого напряжения — гирлянды из подвесных изоляторов (рис. 2 ), число которых в гирлянде определяется номинальным напряжением линии.
Рис. 1. Штыревой изолятор.
Рис. 2. Гирлянда подвесных изоляторов: 1 — фарфоровая часть; 2 — шапка из ковкого чугуна: 3 — стальной стержень.
2.1 Виды по материалу изготовления
-
Фарфоровые изоляторы изготавливают из электротехнического фарфора, покрывают слоем глазури и обжигают в печах.
-
Стеклянные изоляторы изготавливают из специального закалённого стекла. Они имеют большую механическую прочность, меньшие размеры и массу, медленнее подвергаются старению по сравнению с фарфоровыми.
-
Полимерные изоляторы изготавливают из специальных пластических масс.
2.2 По способу крепления на опоре
-
Штыревые изоляторы (крепятся на крюках или штырях) применяются на ВЛ до 35 кВ
-
Подвесные изоляторы (собираются в гирлянду и крепятся специальной арматурой) применяются на ВЛ 35 кВ и выше
10 стр., 4655 словИзоляторы воздушных линий и подстанций железных дорог
... дефект изолятора и напряжение перекрытия должно быть меньше пробивного напряжения. У подвесных тарельчатых изоляторов мокроразрядное напряжение в 1,8..2 раза меньше сухоразрядного напряжения, у стержневых изоляторов ... почти совпадает с килограммом силы, или в килоньютонах (кН). Изготавливают изоляторы из электротехнического фарфора, закаленного электротехнического стекла и полимерных материалов ...
2 Обозначения изоляторов
В обозначение изоляторов входят:
-
буквы, которые указывают на их конструкцию: Ш — штыревой, П — подвесной
-
материал: Ф — фарфор, С — стекло
-
назначение: Т — телеграфный, Н — низковольтный, Г — грязестойкий (для подвесных)
-
типоразмер: А, Б, В, Г (для штыревых)
-
цифры, которые у штыревых изоляторов указывают на номинальное напряжение (10, 20, 35) или диаметр внутренней резьбы (для низковольтных), а у подвесных — на гарантированную механическую прочность в килоньютонах. Условное обозначение изолятора должно содержать тип и шифр изолятора.
Буквы и цифры типа означают:
- первая — П — вид изолятора — подвесной;
- вторая — С или Ф — материал изоляционной детали: С — стекло, Ф — фарфор;
третья — В, Д, К, С — условное обозначение конфигурации изоляционной детали:
- В — с увеличенным вылетом ребра, Д — двукрылая, К — коническая, С — сферическая;
- цифры — 40, 70 : 400 — класс изолятора;
- четвертая, цифр — А, Б, В, Г : — индекс модернизации изолятора.
3. подвесных изоляторов
Подвесные изоляторы состоят из:
-
фарфоровой или стеклянной изолирующей детали — «тарелки»,
-
шапки из ковкого чугуна,
-
стержня в форме пестика.
Пример изолятора:
ПСВ-120
Минимальная разрушающая сила, кН:
120 кН
Масса, кг:
5,6 кг
-
-
-
Стеклянный линейный подвесной изолятор ПСВ-120 (для районов с нормальной степенью загрязнения атмосферы) предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения 6-500 кВ.
Шапка и стержень скрепляются с изолирующей деталью портландцементом марки не ниже 500. Конструкция гнезда шапки и головки стержня обеспечивает сферическое шарнирное соединение изоляторов при формировании гирлянд. Число изоляторов в гирлянде обусловлено напряжением ЛЭП, материалом опор и типом изоляторов. В состав гирлянды входит одна или несколько цепочек подвесных изоляторов.
Типы гирлянд
Поддерживающая гирлянда, Натяжная гирлянда
Стеклянные изоляторы: их типы и преимущества использования.
Тип изолятора определяется классом, материалом изоляционной детали и ее конфигурацией.
Класс изолятора соответствует значению нормированной разрешающей механической (для стеклянных изоляторов) или электромеханической (для фарфоровых изоляторов) силы в килоньютонах и выбираются из ряда: 40, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 190, 210, 240, 300, 400 и 530.
Примечание. Не рекомендуется применять изоляторы классов 60, 80, 100, 190 и 530.
Изоляционная деталь должна изготовляться из электротехнического фарфора по ГОСТ 20419-83 или электроизоляционного стекла, подвергнутого закалке.
4. Преимущества стеклянных изоляторов перед фарфоровыми:
Уже первые годы производства и эксплуатации стеклянных изоляторов выявили ряд их преимуществ по сравнению с однотипными фарфоровыми изоляторами:
- сырьевые материалы, используемые при изготовлении стеклянных изоляторов, более постоянны по своему составу, чем сырье для керамического производства, что создает благоприятные условия для стабилизации физико-технических характеристик стекла и технологических процессов;
- технологический процесс производства стеклянных изоляторов в значительной степени поддается механизации и автоматизации, что минимизирует влияние человеческого фактора на характеристики изоляторов;
- электромеханические характеристики закаленного стекла намного выше, чем фарфоровые, что позволяет создать изоляторы с необходимой механической прочностью, размеры и масса которых значительно ниже, чем у аналогичных из фарфора;
- контроль изоляторов из закаленного стекла в производстве и, особенно в эксплуатации значительно проще.
На высоковольтных линиях электропередачи высокого напряжения применяют гирлянды, состоящие из последовательно соединенных шарнирным способом изоляторов. Количество изоляторов в гирлянде определяется классом напряжения линии, конструкцией опор, типом изолятора, условиями эксплуатации. Например, для линий
35кB используют 3 последовательно соединенных изолятора, для линий 110 кВ используют от 9 до 11 последовательно соединенных изоляторов. Шапка и стержень подвесных изоляторов имеют шарнирное крепление, позволяющее последовательно соединять шапку одного изолятора со стержнем другого изолятора. Такое соединение традиционно применяется в конструкции подвесных изоляторов.
На деревянных опорах при напряжении 35 кВ ставят два подвесных изолятора ПС в гирлянде; на металлических опорах — на один-два изолятора больше. Количество подвесных изоляторов ПС для ВЛ 6—35 кВ выбирается независимо от высоты над уровнем моря.
Во избежание самопроизвольного расцепления гирлянды стержень в пазу шапки фиксируется замком.
5. Проверка и распредиление напряжения:
При проверке изолятора измерительной штангой изолятор бракуется, если значение измеренного на нем напряжения меньше 50% указанного в табл.12 (Приложение 3.1).
При проверке изоляторов штангой с постоянным искровым промежутком изолятор бракуется, если пробой промежутка не происходит при напряжении, соответствующем дефектному состоянию наименее электрически нагруженного изолятора гирлянды.
Усредненные распределения напряжений по подвесным изоляторам гирлянд ВЛ 35-220 кВ
Напряжение ВЛ, кВ |
Кол-во изоляторов в гирлянде |
Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от конструкции или траверсы) |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
220 |
14 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
18 |
13 |
10 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
10 |
12 |
14 |
20 |
— |
|
110 |
8 |
8 |
6 |
5 |
4,5 |
6,5 |
8 |
10 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
9 |
6 |
5 |
7 |
8,5 |
10 |
18,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 |
10 |
8 |
7 |
9 |
11 |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
35 |
4 |
4 |
3 |
5 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
6 |
5 |
9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 |
10 |
10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Примечание: Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на +-10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на +-20% — на деревянной.
6. Заключение.
Существенным недостатком указанных изоляторов является использование в качестве материала изоляционной детали фарфора или закаленного стекла как наиболее механически прочного из известных общеупотребительных электроизоляционных материалов. Закалка обеспечивает повышенную термостойкость стеклянной детали, сопротивление сжатию и изгибу. Но вместе с твердостью и статической прочностью изолятор приобретает свойства, характерные для любого стекла и фарфора: хрупкость, низкая ударная динамическая прочность. Кроме того, вследствие разного коэффициента термического расширения металла и стекла (фарфора) необходимо компенсировать разные величины расширения в местах соединения изоляционной детали с металлической шапкой и стержнем. Это достигается путем демпфирующих прокладок, промазок и т.д. Изоляторы со стеклянной или фарфоровой деталью обладают большим весом, создающим неудобства при монтаже, подвержены вандализму, имеют большой процент боя при транспортировке, что удорожает монтаж.
7. Список литературы:
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/farforovyie-izolyatoryi/
- Воздушные линии электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Магидин Ф.А.;
- Под ред. А.Н. Трифонова. — М.: Высшая школа, 1991.
Изоляторы подвесные тарельчатые. Общие технические условия ГОСТ 6490-93. 1991г
Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г_ N 6
Изоляторы. М. — Л., 1941; Богородицкий Н. П., Фридберг